MY2014 und 16A laden ohne Ladestation
- mainhattan
- 500 kW - overdrive
- Beiträge: 4313
- Registriert: 8. Jan 2014 19:25
- Wohnort: Bad Soden am Taunus
- Kontaktdaten:
Re: MY2014 und 16A laden ohne Ladestation
Meine 30m mit 2,5 mm2 werden nicht mal lauwarm.
Gruß
mainhattan
https://www.twitter.com/Elektroflitzer
Opel Ampera 08/2014-11/2017
Opel AMPERA-e 11/17-10/19
Tesla Model 3 LR AWD ab 10/19
mainhattan
https://www.twitter.com/Elektroflitzer
Opel Ampera 08/2014-11/2017
Opel AMPERA-e 11/17-10/19
Tesla Model 3 LR AWD ab 10/19
- mainhattan
- 500 kW - overdrive
- Beiträge: 4313
- Registriert: 8. Jan 2014 19:25
- Wohnort: Bad Soden am Taunus
- Kontaktdaten:
Re: MY2014 und 16A laden ohne Ladestation
Gerne. Schau mal da, so habe ich es gemacht.335xi hat geschrieben:
Vielen Dank, mainhatten - eine Frage noch zum Schluss: für das Laden an der heimischen Steckdose nimmst Du dann einen CEE // Type-2 Adapter? Oder ist es nur für die Ladung mit einem Type-2 Anschluss?
http://www.mit-strom-gegen-den-strom.de ... alReq.html
Das ist eine ABL SURSUM EVSE501 mit festem Ladekabel Typ1. Da muss ich das Kabel nicht immer rumschleppen. Gute Qualität und war spgar günstiger als das Pendant mit Typ2 Steckplatz
Gruß
mainhattan
https://www.twitter.com/Elektroflitzer
Opel Ampera 08/2014-11/2017
Opel AMPERA-e 11/17-10/19
Tesla Model 3 LR AWD ab 10/19
mainhattan
https://www.twitter.com/Elektroflitzer
Opel Ampera 08/2014-11/2017
Opel AMPERA-e 11/17-10/19
Tesla Model 3 LR AWD ab 10/19
-
- 500 kW - overdrive
- Beiträge: 1891
- Registriert: 22. Okt 2014 09:28
- Wohnort: Main-Taunus- Kreis
- Kontaktdaten:
Re: MY2014 und 16A laden ohne Ladestation
Da ist etwas mehr Weg überbrücken muss und ich den nächsten Wagen mit mindestens 11kW laden möchte, lasse ich direkt 5x6qmm legen. Das wären <1% Verlust, weil ich ungern das Mauerwerk heizen möchte. 10qmm sind mir dann aber doch zu teuer.
Modell 2012: CU117XX
Ein Stromanschluss in der TG sollte auf Basis WEG § 21,Abs. 5,Nr. 6 und WEG § 14,Abs. 2. einfach durchsetzbar sein.
Ein Stromanschluss in der TG sollte auf Basis WEG § 21,Abs. 5,Nr. 6 und WEG § 14,Abs. 2. einfach durchsetzbar sein.
-
- 111 kW - voll elektrisch
- Beiträge: 291
- Registriert: 27. Jun 2012 13:36
- Wohnort: Stemwede
- Kontaktdaten:
Re: MY2014 und 16A laden ohne Ladestation
Hallo,
wie so ist 2,5Qu bei 18 mtr zu dünn ?
Bei mir flutschen 2,5 Qu mit 50 mtr Länge seit Jahren, ohne Probleme
Gruß
Hartmut
wie so ist 2,5Qu bei 18 mtr zu dünn ?
Bei mir flutschen 2,5 Qu mit 50 mtr Länge seit Jahren, ohne Probleme
Gruß
Hartmut
- Martin
- 500 kW - overdrive
- Beiträge: 1811
- Registriert: 8. Aug 2011 20:56
- Wohnort: Halle / Saale
- Kontaktdaten:
Re: MY2014 und 16A laden ohne Ladestation
Verluste bei den unterschiedlichen Querschnitten bei 18m Verlegter Länge und 16A Belastung.
2,5mm²:
Also nach ca. 1 Jahr hat sich der Mehrpreis für das 6mm² amortisiert.
Das 2,5mm² erfüllt trotzdem noch die Minimalanforderungen der Norm.
2,5mm²:
- - 1,58% Verlustleistung (Total: 58,33W)
- 3,65V Spannungsfall
- - 0,66% Verlustleistung (Total 24,3W)
- 1,52V Spannungsfall
Also nach ca. 1 Jahr hat sich der Mehrpreis für das 6mm² amortisiert.
Das 2,5mm² erfüllt trotzdem noch die Minimalanforderungen der Norm.
Nicht mal fliegen ist schöner.
-
- 60 kW - range-extended
- Beiträge: 65
- Registriert: 17. Jan 2016 12:49
- Wohnort: Cloppenburg, Niedersachsen
- Kontaktdaten:
Re: MY2014 und 16A laden ohne Ladestation
Also ich lade gerade in meinem Keller an einer Schukosteckdose (Altbau) mit 10A (Im Auto eingestellt). Mein Vermieter meint das sollte safe sein. Hoffentlich brennt mir nichts durch. Sollte ich evtl. doch erstmal auf einen Elektriker zurückgreifen oder lieber auf 6A stellen ?An einer Schukodose mit 16A laden finde ich sehr gewagt. Die Dosen sind zwar fuer 16A spezifiziert, aber nicht als Dauerlast. 10A Dauerbelastung sind bei den meisten schon mehr als grenzwertig.
02/2016: Opel Ampera, schneeweiß, DU112*** - MY13
-
- 500 kW - overdrive
- Beiträge: 2392
- Registriert: 18. Apr 2014 22:28
- Kontaktdaten:
Re: MY2014 und 16A laden ohne Ladestation
Hast Du den Ladeziegel mit orangenen Kabel oder schwarzem?
Kleiner Stromer
-
- 60 kW - range-extended
- Beiträge: 65
- Registriert: 17. Jan 2016 12:49
- Wohnort: Cloppenburg, Niedersachsen
- Kontaktdaten:
Re: MY2014 und 16A laden ohne Ladestation
Ist so eine 220V Schuko Ladebox in schwarz. Diese hier : http://www.opel.at/content/dam/Opel/Eur ... 02_013.jpgMichel-2014 hat geschrieben:Hast Du den Ladeziegel mit orangenen Kabel oder schwarzem?
02/2016: Opel Ampera, schneeweiß, DU112*** - MY13
- mainhattan
- 500 kW - overdrive
- Beiträge: 4313
- Registriert: 8. Jan 2014 19:25
- Wohnort: Bad Soden am Taunus
- Kontaktdaten:
Re: MY2014 und 16A laden ohne Ladestation
Es war die Frage, ob das Kabel schwarz oder orange ist
Gruß
mainhattan
https://www.twitter.com/Elektroflitzer
Opel Ampera 08/2014-11/2017
Opel AMPERA-e 11/17-10/19
Tesla Model 3 LR AWD ab 10/19
mainhattan
https://www.twitter.com/Elektroflitzer
Opel Ampera 08/2014-11/2017
Opel AMPERA-e 11/17-10/19
Tesla Model 3 LR AWD ab 10/19
-
- 60 kW - range-extended
- Beiträge: 65
- Registriert: 17. Jan 2016 12:49
- Wohnort: Cloppenburg, Niedersachsen
- Kontaktdaten:
Re: MY2014 und 16A laden ohne Ladestation
Wie auf dem Bild zu sehen, es ist schwarzmainhattan hat geschrieben:Es war die Frage, ob das Kabel schwarz oder orange ist
Bis jetzt scheint alles zu funktionieren.
02/2016: Opel Ampera, schneeweiß, DU112*** - MY13
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste