Seite 3 von 4

Re: Welcher Querschnitt muß es sein?

Verfasst: 21. Mai 2018 19:53
von ruediguzi
...zurück zum Thema.
Ich darf auch am Arbeitsplatz laden! Gott sei dank...! :P

Mal sehen was ich in der Tiefgarage montieren darf.
...und wenn's nur 'ne Schuko ist... Besser als garnix!

Schönen Feiertag noch

Re: Welcher Querschnitt muß es sein?

Verfasst: 26. Mai 2018 17:10
von Orakis
Falls du länger dort wohnen willst und auch noch an später denkst.
verlege gleich 10qmm. dann hast du auch die nächsten 20 Jahre Ruhe.

Re: Welcher Querschnitt muß es sein?

Verfasst: 28. Okt 2018 22:41
von ruediguzi
So... die letzte WEG-Versammlung war vor einer Woche und ich
darf mir eine CEE16 blau montieren lassen.

Voraussetzung ist aber, das ich eine Bestätigung bringe, dass eine Steckdose die
mit 16A abgesichert und mit ein Verbraucher bis 3,6kw nicht meldepflichtig ist.

Wo bekomm ich das nun her?
Gibt's sowas als Download?
Ist das von Versorger zu Versorger unterschiedlich?

Wäre über eure Hilfe sehr dankbar!

Re: Welcher Querschnitt muß es sein?

Verfasst: 28. Okt 2018 22:57
von Ziehmy
Oh man, was für ein bürokratischer Quatsch....
Manchmal kann man hier in D echt verzweifeln.
Bin ich froh, ein Einzelhaus zu bewohnen und da niemanden fragen zu müssen, wenn ich Kabel verlegen will...

Re: Welcher Querschnitt muß es sein?

Verfasst: 29. Okt 2018 01:27
von ObeliX
vllt. hilft das ausm --> GE-forum

unter 3.4.1 im dort verlinkten pdf steht, das unter 12kWh nichtmal anzeigepflicht besteht.
und schieflast ist bis 4,6kVA nicht genehmigungspflichtig, also bis 20A.


gruß Obel

Re: Welcher Querschnitt muß es sein?

Verfasst: 29. Okt 2018 19:16
von ruediguzi
Danke für die Tip's!

Hab sogar eine aktuelle Version vom
Ladeinfrastruktur - Elektromobilität in Wohngebäuden
gefunden...

https://assets.ctfassets.net/xytfb1vrn7 ... litaet.pdf

Mal sehen, ob dieser Leitfaden für meine Steckdosen-Bewilligung reicht.

Re: Welcher Querschnitt muß es sein?

Verfasst: 29. Okt 2018 20:40
von STdesign
ruediguzi hat geschrieben: 28. Okt 2018 22:41 ... Voraussetzung ist aber, das ich eine Bestätigung bringe, dass eine Steckdose die
mit 16A abgesichert und mit ein Verbraucher bis 3,6kw nicht meldepflichtig ist.

Wo bekomm ich das nun her?
Gibt's sowas als Download?
Ist das von Versorger zu Versorger unterschiedlich?

Wäre über eure Hilfe sehr dankbar!
Die Meldepflicht besteht gegenüber dem Netzbetreiber. Soweit ich weiß, handhabt das jeder nach eigenem Ermessen. Eine 16A-Dose dürfte aber nirgends meldepflichtig sein. Von der blauen Dose abgesehen, ist das schließlich State-of-the-Art im Haushalt.
Bei meinem (Netze-BW) heißt es z.B.
https://www.netze-bw.de/hausanschluss/elektromobilit%C3%A4t hat geschrieben: ...
3. Ladeeinrichtungen ab einer Anschlussleistung größer 4,6 kVA (20A) sind anmeldepflichtig. Zudem ist das "Datenblatt Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge" auszufüllen.
...
Frage einfach mal an und lasse dir ein formloses Schreiben geben. Wahrscheinlich findest du auch auf der Internetseite Infos.

Re: Welcher Querschnitt muß es sein?

Verfasst: 16. Nov 2018 18:37
von ruediguzi
So, alles erledigt.
Ich kann mit der Montage und der Verkabelung endlich beginnen.
Einzig, was die WEG verlangt ist, dass das Ganze vom Elektriker
angeschlossen und abgenommen werden muss!

Gott sei Dank ist das jetzt abgesegnet...

Danke für euere Tips

Re: Welcher Querschnitt muß es sein?

Verfasst: 27. Dez 2019 17:38
von ruediguzi
Hallo zusammen,
bis jetzt ist einige Zeit vergangen und ich hab jetzt
mal Zeit, diesen Thread zu aktualisieren.

Meine WEG hat mir folgendes Endergebnis genehmigt...
IMG_5362-1.JPG
IMG_5362-1.JPG (96.1 KiB) 3278 mal betrachtet

Leider ist bis jetzt von Elektriker noch nichts am Zähler angeschlossen, da
die Auftragsbücher bei vielen brechend voll sind und/oder für so
"kleinkram" kein Interesse besteht.

Gott sei Dank konnte ich über "Vitamin B" jetzt ein E-Fachmann für Januar 2020, zur
Fertigstellung dieses scheinbar Endlos-Projekt's ergattern...! ;)

...übrigens: Ich hab für die genau 32m bis zum Zählerschrank , ein 5x6mm² Kabel
für das ich sage und schreibe nur 30,- (50m) bezahlt hab, verlegt.

Re: Welcher Querschnitt muß es sein?

Verfasst: 27. Dez 2019 18:01
von Andreas Ranftl
Daumen hoch für dein §§-Deutschland-§§ Projekt.Irre was das wird wenn Deutschland E-mobil werden soll.Ein Ding der Unmöglichkeit. ;)