Ladekabel - 2 rote, blinkende LEDs

Verfasst: 18. Feb 2014 11:56
von BlackVolt
Hallo Ampera-Freunde,
seit ein paart Tagen habe ich nun einen Ampera in der Garage stehen und bin gefrustet. Der Grund: ich kann nicht laden. Die LEDs des Ladekabels blinken nach dem Selbsttest dauerhaft rot (Hinweis auf fehlenden Schutzleiter). Und zwar an allen Steckdosen meines Hauses.
Ich habe nun durch einen Elektriker die Steckdose mit einem FLUKE-Tester durchmessen lassen. Der Schutzleiter ist vorhanden, der FI löst in 17.4ms aus. Er hält die Installation für in Ordnung.

Der Verdacht, das Ladegerät wäre defekt, konnte sich auch nicht erhärten. Ich habe es an zwei anderen Gebäude ausprobiert, hier wechselten die LEDs auf Grün.

Gibt es vielleicht irgendwelche Geräte, welche die Schutzleiterprüfung des Ladekabels stören?
Weiß jemand das genaue Meßverfahren, mit welchem das Ladekabel die Schutzleiteranwesenheit prüft?

Viele Grüße

Magnus

Re: Ladekabel - 2 rote, blinkende LEDs

Verfasst: 18. Feb 2014 12:51
von Tachy
Wie sieht es mit Ladung auf niedrigster Stufe und der Ladespannung aus?

Re: Ladekabel - 2 rote, blinkende LEDs

Verfasst: 18. Feb 2014 13:31
von BlackVolt
Tachy hat geschrieben:Wie sieht es mit Ladung auf niedrigster Stufe und der Ladespannung aus?
Soweit komme ich nicht, weil das Ladekabel den Vorgang gar nicht startet.

Re: Ladekabel - 2 rote, blinkende LEDs

Verfasst: 18. Feb 2014 13:32
von Ampera-Michel
BlackVolt hat geschrieben: Soweit komme ich nicht, weil das Ladekabel den Vorgang gar nicht startet.
Kannst du denn nicht "beim Nachbarn" die Ladestation kurz anschließen und dort runterregeln?

Re: Ladekabel - 2 rote, blinkende LEDs

Verfasst: 18. Feb 2014 14:04
von EcoDrive
BlackVolt hat geschrieben:... Er hält die Installation für in Ordnung.

Der Verdacht, das Ladegerät wäre defekt, konnte sich auch nicht erhärten. Ich habe es an zwei anderen Gebäude ausprobiert, hier wechselten die LEDs auf Grün.

Gibt es vielleicht irgendwelche Geräte, welche die Schutzleiterprüfung des Ladekabels stören?
Weiß jemand das genaue Meßverfahren, mit welchem das Ladekabel die Schutzleiteranwesenheit prüft?

Viele Grüße

Magnus

Hallo BlackVolt

Wenn beide rot leuchten, ist nach Handbuch die Erdung nicht in Ordnung.
viewtopic.php?f=25&t=1074&p=13043&hilit ... rot#p13043

Ein Defekt hast du ja selbst ausgeschlossen, da in einem anderen Haus die LED auf grün wechseln.

Leuchtet zuerst die linke LED rot, oder gleich bei zusammen? Wie hoch ist die Spannung an deiner Steckdose?
Wie alt sind die Steckdosen. Ausgeleiert, mit schlechtem Kontakt zum Ladekabel. So was erfasst das FLUKE nicht. ;)
Evtl hilft es schon, wenn eine neue Steckdose von guter Qualität eingebaut wird.

Grüsse
EcoDrive


Grüsse
EcoDrive

Re: Ladekabel - 2 rote, blinkende LEDs

Verfasst: 18. Feb 2014 14:15
von AmpiD(r)iver
Bei einer älteren Installation könnte auch der Querschnitt in Verbindung mit der Leitungslänge einen Einfluss haben... Dies wäre ebenfalls mit einem normalen Fluke messgerät nicht messbar...

Re: Ladekabel - 2 rote, blinkende LEDs

Verfasst: 18. Feb 2014 21:52
von Kratus
Es kann auch sein, dass deine Steckdose falsch verkabelt ist (Phase auf der falsche Seite).

Der Ladekabel überprüft auch die Spannung zwischen Null und Erde.

Re: Ladekabel - 2 rote, blinkende LEDs

Verfasst: 18. Feb 2014 22:12
von AmpiD(r)iver
Es wurde doch geschrieben dass auch bei anderen Steckdosen im Haus das Ladegerät nicht funktioniert...
Die LEDs des Ladekabels blinken nach dem Selbsttest dauerhaft rot (Hinweis auf fehlenden Schutzleiter). Und zwar an allen Steckdosen meines Hauses.
Meinst Du dass die gesamte Hausinstallation falsch verkabelt wurde? Wäre ja krass!
Ausserdem wurde doch mit einem Fluke nachgemessen, das zeigt auch an ob die Phase vertauscht wurde... Wenn man bei der Messung darauf achtet... ;)

Re: Ladekabel - 2 rote, blinkende LEDs

Verfasst: 18. Feb 2014 22:34
von Kratus
Nicht böse sein, ich wollte ja nur helfen :-)

Re: Ladekabel - 2 rote, blinkende LEDs

Verfasst: 18. Feb 2014 23:07
von franki_schmidt
@kratus , du hast rech. Er prüft die Spannung zwischen null und PE Leiter. @all, kann aber sein, das der PE im ganzen Haus nicht richtig mit der Erdungsanlage verbunden ist. Bei schlechter oder keiner Verbindung zum Erdpotential kann zwischen null und PE eine Spannung auftreten, je nach netzform. Tip vor fi mal den null mit PE verbinden= dann Spannung 0. Oder einfach mal zwischen 0 und PE vor fi mal messen ob schon Spannung vorhanden.