unser neuer ampera (sooooo ein cooles auto!!!) kann bei der garagensteckdose nicht aufgeladen werden, irgend ein erdungsproblem besteht. jetzt hat mich der elektriker bach zahlen, angaben, werten gefragt. weiss jemand welche er da braucht????
lieber gruss und danke für die hilfe!
erdungsproblem
-
relax-it.ch
- 16 kWh - fährt
- Beiträge: 23
- Registriert: 6. Aug 2012 11:47
- Wohnort: CH-8633 wolfhausen
- Kontaktdaten:
-
Tachy
- 500 kW - overdrive
- Beiträge: 1396
- Registriert: 7. Aug 2011 13:16
- Wohnort: Sulzburg-Laufen, Markgräflerland
- Kontaktdaten:
Re: erdungsproblem
Hallo,
eigentlich sollte der Elektriker wissen, was er zu tun hat, wenn es sich um ein Erdungsproblem handelt! Leitung durchmessen und erden! ;-)
Ansonsten soll er den Ampera beim Anschluss genauso werten wie wenn er einen anderen Verrbraucher dieser Größenordnung anschließen müsste. Der Ampera zieht maximal 2,3 kW - vielleicht hilft das ihm weiter :)
eigentlich sollte der Elektriker wissen, was er zu tun hat, wenn es sich um ein Erdungsproblem handelt! Leitung durchmessen und erden! ;-)
Ansonsten soll er den Ampera beim Anschluss genauso werten wie wenn er einen anderen Verrbraucher dieser Größenordnung anschließen müsste. Der Ampera zieht maximal 2,3 kW - vielleicht hilft das ihm weiter :)
-
micky4
- 500 kW - overdrive
- Beiträge: 2082
- Registriert: 5. Apr 2012 08:39
- Wohnort: Wien, Österreich
- Kontaktdaten:
Re: erdungsproblem
Wie kommst du auf diesen Wert ? Ist das mit 16A nicht mehr ?Tachy hat geschrieben:...Der Ampera zieht maximal 2,3 kW ...
Michael
Liebe Grüße, Michael CU#13068, lithiumweiss, ePionier
myampera.wordpress.com
myampera.wordpress.com
-
Tachy
- 500 kW - overdrive
- Beiträge: 1396
- Registriert: 7. Aug 2011 13:16
- Wohnort: Sulzburg-Laufen, Markgräflerland
- Kontaktdaten:
Re: erdungsproblem
Doch schon, aber wenn er ganz normal mit Schuko lädt, sinds nur 10 A. Mit dem Wert muss er ja erstmal rechnen. 16A würde ich nicht über die normale Schukodose jagen.micky4 hat geschrieben:Wie kommst du auf diesen Wert ? Ist das mit 16A nicht mehr ?Tachy hat geschrieben:...Der Ampera zieht maximal 2,3 kW ...
Michael
-
Joachim
- 500 kW - overdrive
- Beiträge: 1102
- Registriert: 12. Aug 2011 17:59
- Wohnort: Im Ländle, Hohenlohe
- Kontaktdaten:
Re: erdungsproblem
relax-it.ch, wenn ein Schutzleiterfehler vorliegt, müsste laut Bedienungsanleitung das Ladekabel folgendes anzeigen (Ampera Bedienungsanleitung S. 139):
Ist das so? Falls ja:
1. Kein Schutzleiter angeschlossen (irgendwo unterbrochen) -> muss jeder Elektriker mit normalem Fachwissen beheben können.
2. „Klassische Nullung“ (weiß nicht, ob's so was in der Schweiz jemals gab), d.h. Schutzleiter und Nullleiter sind verbunden. Zur Steckdose führt nur ein 2-adriges Kabel. Wird seit einem halben Jahrhundert (oder länger?) nicht mehr gemacht -> muss jeder Elektriker mit normalem Fachwissen beheben können.
3. Zusätzlich sollte ein Fehlerstromschutzschalter (http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter) installiert werden -> muss jeder Elektriker mit normalem Fachwissen durchführen können.
4. Schuko-Steckdosen müssen immer mit funktionierendem Schutzleiter versehen sein -> Lebensgefahr!
Dafür braucht es keine Zahlen, Angaben oder Werte, ausser den örtlichen Installationsrichtlinien (z. B. VDE 0100).
5. Dass das Ladegerät des Amperas die Schutzleiterfunktion freundlicherweise überprüft (im Gegensatz zu einer Bohrmaschine) sichert im schlimmsten Fall das Überleben seines Besitzers. ;-)
Ist das so? Falls ja:
1. Kein Schutzleiter angeschlossen (irgendwo unterbrochen) -> muss jeder Elektriker mit normalem Fachwissen beheben können.
2. „Klassische Nullung“ (weiß nicht, ob's so was in der Schweiz jemals gab), d.h. Schutzleiter und Nullleiter sind verbunden. Zur Steckdose führt nur ein 2-adriges Kabel. Wird seit einem halben Jahrhundert (oder länger?) nicht mehr gemacht -> muss jeder Elektriker mit normalem Fachwissen beheben können.
3. Zusätzlich sollte ein Fehlerstromschutzschalter (http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter) installiert werden -> muss jeder Elektriker mit normalem Fachwissen durchführen können.
4. Schuko-Steckdosen müssen immer mit funktionierendem Schutzleiter versehen sein -> Lebensgefahr!
Dafür braucht es keine Zahlen, Angaben oder Werte, ausser den örtlichen Installationsrichtlinien (z. B. VDE 0100).
5. Dass das Ladegerät des Amperas die Schutzleiterfunktion freundlicherweise überprüft (im Gegensatz zu einer Bohrmaschine) sichert im schlimmsten Fall das Überleben seines Besitzers. ;-)
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast