erdungsproblem
Verfasst: 6. Aug 2012 12:01
von relax-it.ch
unser neuer ampera (sooooo ein cooles auto!!!) kann bei der garagensteckdose nicht aufgeladen werden, irgend ein erdungsproblem besteht. jetzt hat mich der elektriker bach zahlen, angaben, werten gefragt. weiss jemand welche er da braucht????
lieber gruss und danke für die hilfe!
Re: erdungsproblem
Verfasst: 6. Aug 2012 13:22
von Tachy
Hallo,
eigentlich sollte der Elektriker wissen, was er zu tun hat, wenn es sich um ein Erdungsproblem handelt! Leitung durchmessen und erden! ;-)
Ansonsten soll er den Ampera beim Anschluss genauso werten wie wenn er einen anderen Verrbraucher dieser Größenordnung anschließen müsste. Der Ampera zieht maximal 2,3 kW - vielleicht hilft das ihm weiter :)
Re: erdungsproblem
Verfasst: 6. Aug 2012 13:59
von micky4
Tachy hat geschrieben:...Der Ampera zieht maximal 2,3 kW ...
Wie kommst du auf diesen Wert ? Ist das mit 16A nicht mehr ?
Michael
Re: erdungsproblem
Verfasst: 6. Aug 2012 15:18
von Tachy
micky4 hat geschrieben:Tachy hat geschrieben:...Der Ampera zieht maximal 2,3 kW ...
Wie kommst du auf diesen Wert ? Ist das mit 16A nicht mehr ?
Michael
Doch schon, aber wenn er ganz normal mit Schuko lädt, sinds nur 10 A. Mit dem Wert muss er ja erstmal rechnen. 16A würde ich nicht über die normale Schukodose jagen.
Re: erdungsproblem
Verfasst: 6. Aug 2012 17:38
von Joachim
relax-it.ch, wenn ein Schutzleiterfehler vorliegt, müsste laut Bedienungsanleitung das Ladekabel folgendes anzeigen (Ampera Bedienungsanleitung S. 139):

- Steckdosenfehler.png (21.73 KiB) 3147 mal betrachtet
Ist das so? Falls ja:
1. Kein Schutzleiter angeschlossen (irgendwo unterbrochen) -> muss jeder Elektriker mit normalem Fachwissen beheben können.
2. „Klassische Nullung“ (weiß nicht, ob's so was in der Schweiz jemals gab), d.h. Schutzleiter und Nullleiter sind verbunden. Zur Steckdose führt nur ein 2-adriges Kabel. Wird seit einem halben Jahrhundert (oder länger?) nicht mehr gemacht -> muss jeder Elektriker mit normalem Fachwissen beheben können.
3. Zusätzlich sollte ein Fehlerstromschutzschalter (
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter) installiert werden -> muss jeder Elektriker mit normalem Fachwissen durchführen können.
4. Schuko-Steckdosen müssen
immer mit funktionierendem Schutzleiter versehen sein -> Lebensgefahr!
Dafür braucht es keine Zahlen, Angaben oder Werte, ausser den örtlichen Installationsrichtlinien (z. B. VDE 0100).
5. Dass das Ladegerät des Amperas die Schutzleiterfunktion freundlicherweise überprüft (im Gegensatz zu einer Bohrmaschine) sichert im schlimmsten Fall das Überleben seines Besitzers. ;-)